Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пульты дистанционного управления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
alex_1978
Добрый всем день! У меня такой вопрос, насколько необходимо ставить например на приточные установки системы вентиляции, ну и вообще на движки пульты дтстанционного управления? Это где то регламентированно? Просто из за них значительно увеличивается проект, опять же доп. входы контроллеров и.т.п. Спасибо
Ludvig
Нет такой необходимости, если не прописано в ТЗ. Больше нигде не регламентировано.
Это никак не может увеличить проект, потому что на выносе лишь кнопки Пуск-Стоп и лампочки Работа-Авария.
Iroha
Эти пульты часто и непредсказуемо появляются по желанию заказчика. Лучше пусть будет возможность подключения, хотя бы переключателя вкл-выкл.
alex_1978
Цитата(Ludvig @ 5.7.2013, 10:28) *
Нет такой необходимости, если не прописано в ТЗ. Больше нигде не регламентировано.
Это никак не может увеличить проект, потому что на выносе лишь кнопки Пуск-Стоп и лампочки Работа-Авария.


я просто видел в проектах, что эти пульты на контроллер системы заводят
Igorchello
Цитата(alex_1978 @ 5.7.2013, 8:38) *
Добрый всем день! У меня такой вопрос, насколько необходимо ставить например на приточные установки системы вентиляции, ну и вообще на движки пульты дтстанционного управления? Это где то регламентированно? Просто из за них значительно увеличивается проект, опять же доп. входы контроллеров и.т.п. Спасибо


По моему, пульты дистанционного управления - это архаизм. Но они по прежнему любимы бабушками и дедушками из проектных институтов. Современные более менее крупные объекты должны оснащаться системой диспетчеризации для удаленного управления. С управлением по цифровым протоколам. Если SCADA - это дорого, то на рынке есть достаточно простых решений для диспетчеризации вроде web-серверов. Подобные пульты применимы только для совсем небольших объектов, где 1,2 установки.
alex_1978
Цитата(Igorchello @ 5.7.2013, 11:17) *
По моему, пульты дистанционного управления - это архаизм. Но они по прежнему любимы бабушками и дедушками из проектных институтов. Современные более менее крупные объекты должны оснащаться системой диспетчеризации для удаленного управления. С управлением по цифровым протоколам. Если SCADA - это дорого, то на рынке есть достаточно простых решений для диспетчеризации вроде web-серверов. Подобные пульты применимы только для совсем небольших объектов, где 1,2 установки.

Согласен, совдепия полная....я недавно пришел работать в крупный проектный институт, заказы крупные....но от диспетчеризации шарахаются, как от огня.
kdu
В теме 6 ответов, и 6 разных мнений - кто про что ( у кого что наболело). Пульты ДУ для приточек не анахронизм, а своя ниша рынка. На мой взгляд они имеют место быть и даже крайне уместны для одиночных приточных систем из серии "мини" и "микро" в объектах типа личных коттеджей. Для частного зак-а со своим коттеджем ясное дело СКАДА не целесообразна, а вот приточка с полноценным пультом на ИК лучах - самое оно. Причём в таком случае приточка выбирается тоже в исполнении самом что ни на есть "сплюснутом" - общая идея и лейб мотив таких зак-ов "шобы ничего не было видно, а всё дуло и грело как хочется". Кажется видел у сименса в заводском исполнении шкаф для приточки с полноценным пультом ДУ: со всеми уставками, скоростями и пр.
Iroha
Пульт на ИК , это по моему для серийной заводской продукции. Существует же у некоторых кондиционеров проводный пульт + пульт на ИК. Для небольших вентустановок самое то.
Usach
Читайте азбуку....Эти пульты - "на всякий пожарный" предусмотрены... laugh.gif
"СНиП 41-01-2003. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
12 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
12.5 Помещения, имеющие автоматическую пожарную сигнализацию, должны быть оборудованы дистанционными устройствами, размещенными вне обслуживаемых ими помещений.
При наличии требований одновременного отключения всех систем вентиляции в помещениях категорий А и Б дистанционные устройства следует предусматривать снаружи здания.
Для помещений категорий В1-В4 допускается предусматривать дистанционное отключение систем вентиляции для отдельных зон площадью не менее 3000 м2."

ну и ещё там по-тексту, есть требования, которые тоже можно "закрыть" установкой выносного пульта. например:
"12.10 Сигнализацию о работе оборудования («Включено», «Авария») следует предусматривать для систем:
а) вентиляции помещений без естественного проветривания производственных, административно-бытовых и общественных зданий;
б) местных отсосов, удаляющих вредные вещества 1 -го и 2-го классов опасности или взрывоопасные смеси;
в) общеобменной вытяжной вентиляции помещений категорий А и Б;
г) вытяжной вентиляции помещений складов категорий А и Б, в которых отклонение контролируемых параметров от нормы может привести к аварии.
Примечание - Требования, относящиеся к помещениям без естественного проветривания, не распространяются на уборные, курительные, гардеробные и другие подобные помещения.
12.11 Дистанционный контроль и регистрацию основных параметров в системах отопления, вентиляции и кондиционирования следует проектировать по технологическим требованиям и по заданию на проектирование.
Объем информации, передаваемой с локального щита автоматизации на диспетчерский щит (пульт), определяется по заданию на проектирование с учетом условий эксплуатации систем."
Да и - чисто по-человечески - хто же будет кажен день подниматься и по всем этажам ходить и включать приточки...и кажен вечер - ходить выклюать...все выводиться на вахтера...если надо - включил...если надо - выключил....
А то, что про это вспоминают практически всегда, когда уже чистовую отделку провели - так "крайним" всё равно проектировщик будет...потому что не предусмотрел...уже сто раз эту "тему" проходили...
cool_oracool
Соглашусь в качестве монтажника - обязательно ПРЕДВАРИТЕЛЬНО спрашивать заказчика о необходимости удаленного контроля и наблюдения. Часто заказчика озаряет в самый последний момент. И это уже 100 процентная вина проектировщика.
Ludvig
Цитата(cool_oracool @ 8.7.2013, 14:00) *
Соглашусь в качестве монтажника - обязательно ПРЕДВАРИТЕЛЬНО спрашивать заказчика о необходимости удаленного контроля и наблюдения. Часто заказчика озаряет в самый последний момент. И это уже 100 процентная вина проектировщика.

Я хренею от детского лепета.
cool_oracool наивно полагает, что перед монтажем заказчик осенится чем-либо.А как на него найдет, так монтажники тут же кинутся воплощать идею. Да вот только заминка, воплощать будут из своего кармана. Но это вина проектировщика, что не из чего делать.
Теоретики на форуме рулят clap.gif
polyakov.mo
Как бы вот так
kdu
Цитата(cool_oracool @ 8.7.2013, 16:00) *
Соглашусь в качестве монтажника - обязательно ПРЕДВАРИТЕЛЬНО спрашивать заказчика о необходимости удаленного контроля и наблюдения. Часто заказчика озаряет в самый последний момент. И это уже 100 процентная вина проектировщика.


Для этого и существуют ТЗ на проектирование и опросные листы для зак-а, дабы потом его бесконечные хотелки не "удовлетворять"!
cool_oracool
Зачетная картинка, этим все сказано! Закрывайте тему, уходим во флуд.
Usach
Цитата(kdu @ 8.7.2013, 18:02) *
Для этого и существуют ТЗ на проектирование и опросные листы для зак-а, дабы потом его бесконечные хотелки не "удовлетворять"!

пинается под попу "любимая жена" Заказчика - какой-нибудь начальник ПТО или технический директор...которые тут же находят в нормативке (причем не обязательно по-теме) требования по "дистанционному управления и контролю"....вызывают на совещание Подрядчика и проектировщика и спрашивают - кохо из Вас будем бить по нахлой рыжей морде?...Подрядчик - ни ухом ни рылом - а оказывается "попал" на какую-то копеешную фиховину из-за которой придётся "ломать" жутко дорогую чистовую отделку по всему зданию - ему то теперь делать то чо??!!...Ну и все дружно набрасываются на проектировщика...После этого можно говорить любые умные слова - толку не будет никакого...Потому что надо не просто чертить на компутере - это любой студент начертит - а знать как жисьб устроена и как РЕАЛЬНО фунциклируют те объекты, которые проектировать берутся...А чертей...жников-теретиков... - их и так навалом... laugh.gif
zadvor
в догонку к картинке анекдот: подрядчик зовет заказчика на приемку работ. Показывает глубокий колодец с горящим на дне ярким прожектором. "Все сделано в полном соответствии с проектом" - показывает чертеж. Заказчик переворачивает чериеж - Дурень, это же МАЯК!
otis68
+5 :-) laugh.gif
Михайло
Цитата(Igorchello @ 5.7.2013, 14:17) *
Современные более менее крупные объекты должны оснащаться системой диспетчеризации для удаленного управления.

Вы должны понимать, молоденькие ребятки, что все эти современные радио с интернетами - не одно и то же, что и пульты местного управления... Кхе-кхе...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.